2.2.3消谐措施的比较。(1)由于4PT接线零序电压互感器采用的是普通的互感器,互感器的感抗和直流电阻通常都是比较小的,因此对抑制低频饱和电流的效果不是非常的理想。4PT由于开口三角的回路是短接的,在电力系统的容量比较大,当系统中出现单相弧光接地、单相断线等故障的情况下,所产生的零序电压的值较大,使得开口三角感应的电压也较大回路形成的环流值也就较大,如果环流的值达到一定的程度可能会使得电压互感器的热容量不够而被烧坏。(2)高压侧经高电阻接地消谐存在如下问题:一方面,电阻的热容量受到限制而去不容易烧制,零序的电压值都加在电阻上,此时如果电阻的热容量不够时,发热量过大会使电阻损坏而起不到阻尼的作用最终失去消谐的效果,电阻值取的越大消谐效果越好但电阻如果过大,电阻的热容量是一个问题,还有就是中性点的对地的绝缘水平可能不够。此外,该消谐措施的另一缺点是造成三相电压的不平衡。(3)微机消谐的缺点是采用电子器件,当电子器件失效时造成互感器损坏是很严重的。谐振发生时,由于使用的是电力电子器件,对数据的采集也是需要一定的时间的,因此,消除谐振是一个过程。采集数据造成的延时有可能错过阻尼的最佳时间,而达不到消谐的效果。综上所述,二次消谐器是通过消耗能量产生强大的阻尼效果,能够较少谐振对互感器所造成的损坏,而不能消除高压侧熔断器频繁发生熔断。主要原因是由于二次消谐对于高压侧因故障产生的涌流无效。一次消谐器的应用,能够起到有效的消谐以及也对低频放电电流的良好的抑制作用,但因其正常运行情况的时候,三相电压不平衡和过高的零序电压,以及中性点对地的电压可能超过电压互感器的绝缘水平,甚至因为消谐器的热容量不够而导致消谐器装置被烧坏,而失去消谐作用。因此,必须采取一些补救措施才能得以安全运行。开口角短接的4PT接线对消谐和抑制超低频振荡电流效果都是不错的,但是对零序电压的测量不准确,同时开口角内的环流可能会烧毁电压互感器。